REGISTRATE EN FOROFRIO
Cálculo fácil de las pérdidas de calor en tuberías y tubos
El cálculo de las pérdidas de calor en tuberías nos permite cuantificar
cuánta energía estamos perdiendo de una forma bien sencilla. También
podemos estimar cuanto dinero al año estamos perdiendo. es importante
también comparar las diferentes opciones de aislamiento (ver Factores de selección del aislamiento industrial).
Con este calculador (ver aquí) estimamos de forma sencilla el aislamiento de tuberías. Los datos necesarios son:
- Diámetro exterior.
- Espesor del aislamiento.
- Temperatura de aire.
- Temperatura de tuberías.
- Velocidad del viento.
- Conductividad del aislamiento.
- Tipo de material aislante: Aislamiento de lana mineral, aislamiento de silicato de calcio, aislamiento de fibra de espuma, aislamiento de fibra de vidrio.
El programa nos permite obtener la conductividad del aislamiento utilizado y la pérdida de calor por metro.
Método de cálculo
Los cálculos de las
pérdidas de calor se han tomado de los trabajos realizados por Bailey y
Lyell citado por McAdams, Kohli y Coker sobre las pérdidas de calor de
una tubería oxidada en una habitación de 80 ºF. Este trabajo es una base
conservadora de las pérdidas de calor durante la noche el calor debido a
la emisividad del tubo oxidado utilizado por Bailey y Lyell es mayor
que la emisividad del aluminio o de los revestimientos de acero
inoxidable o aluminio usado para tuberías de una refinería o planta
química. La luz solar directa en el revestimiento reduciría la pérdida
de calor y puede conducir a la ganancia de calor en los servicios de
operación del proceso por debajo de 60ºC (140ºF).
El cálculo utiliza
la regresión de la tabla de la pérdida total de calor (por convección y
radiación), por duplicado McAdams, Kohli y Coker.
Un margen de diseño del 25% debe ser incluido en la pérdida de calor calculada
No hay comentarios:
Publicar un comentario